          凈化工程標準-配管及管內穿線工程,導線間和導線對地間的絕緣電阻值大于0.5MΩ



                                                                          凈化工程管內穿線裝修  I  EPURZAN翼展


          合格:

          管子敷設連接緊密,管口光滑、護口齊全,明配管及其支架平直牢固,排列整齊,管子彎曲處無明顯折皺,油漆防腐完整;暗配管保護層大于15mm;盒(箱)設置正確,固定可靠,管子進入盒(箱)處順直,在盒(箱)內露出的長度小于5mm;

          用鎖緊螺母(納子)固定的管口,管子露出鎖緊螺母的螺紋為2~4扣;穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如;

          穿過建筑物和設備基礎處加套保護管;

          在盒(箱)內導線有適當余量;導線在管子內無接頭;

          不進入盒(箱)的垂直管子的上口穿線后密封處理良好;

          導線連接牢固,包扎嚴密,絕緣良好,不傷芯線。

          接地支線連接緊密、牢固,接地(接零)線截面選用正確。需防腐的部分涂漆均勻無遺漏

          優良:

          在合格的基礎上,線路進入電氣設備和器具的管口位置正確;

          補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;

          加套的保護管在隱蔽工程記錄中標示正確,盒(箱)內清潔無雜物,導線整齊,護線套(護口、護線套管)齊全,不脫落,接地支線走向合理,色標準確,刷漆后不污染建筑物